Zündtemperaturen und Glimmverhalten: Die kritische thermische Grenze
Wie müssen optische Überwachungssysteme ausgelegt sein, um sowohl die Gehäusetemperatur der Kamera selbst im sicheren Bereich zu halten als auch kritische Staubablagerungen auf der eigenen Optik thermisch zu überwachen?
5 Ansichten

Optische Überwachungssysteme in Ex‑Zonen müssen robust konstruiert sein, damit sie einerseits die eigene Gehäusetemperatur innerhalb sicherer Grenzen halten und andererseits kritische Staubablagerungen auf der Optik frühzeitig detektieren. Das erfordert thermisch stabil ausgelegte Gehäuse mit Wärmeableitung, hitzebeständige Materialien und integrierte Temperatur‑Sensorik, die sowohl Gehäuse als auch Linse überwacht. Zusätzlich sollten selbstreinigende oder beheizbare Frontoptiken in Betracht gezogen werden, um Staubanhäufungen aktiv zu reduzieren. Kombiniert mit Echtzeit‑Überwachung und geeigneter Explosionsschutztechnik lassen sich so Verzerrungen und Risiken minimieren. Weiterführende Unterschiede in Schutzanforderungen bei Gas‑ und Staubexplosionen finden sich unter https://www.atex-kamera.de/gas-und-staubexplosionen/